1. <pre id="itst5"><strong id="itst5"><xmp id="itst5"></xmp></strong></pre>
      1. <pre id="itst5"></pre>
        上海美端電氣

        上海美端電氣有限公司

        SHANG HAI MEIRUI ELECTRICAL CO.,LTD

        021-60778788 13601920788 網站首頁 | 聯系我們 | 手機站

        技術文章

        產品導航

        點擊這里給我發消息

        技術文章


        如何進行電器工頻耐壓試驗?


        時間:2019-08-26 08:59:17 | 作者:上海美端電氣

        產品概述

          高壓電器聲光測試裝置進行工頻耐壓試驗?技術如何進行電器工頻耐壓試驗?如何進行高壓電器和聲光測試儀器的工頻耐壓試驗?

          是與高壓電器有關的產品和技術的制造商。如果你遇到相關的問題,你可以打電話咨詢!在絕緣棒的工作部分設置有
          高壓試驗電極。高壓試驗電極與接地電極之間的長度是測試長度。兩個電極之間的距離是根據表1中的規定確定的。如果絕緣棒之間有金屬連接頭,則應在此值中增加兩個測試電極之間的距離,并應增加金屬部件的長度,并且絕緣棒應保持一定距離,以便于觀察試驗條件。接地電極和高壓測試電極被包裹在寬的50毫米箔或電線中。
          相應的電壓施加在每個電壓電平的絕緣棒上。電壓級絕緣子10~220 kV,加壓時間1 min;電壓級絕緣棒330~500 kV,加壓時間5 min。
          緩慢地提高電壓,使其能在儀表上準確讀出,達到試驗電壓的0.75倍,并將相應的時間保持在測試電壓的2%/秒上升速度到規定的值,測試結束后,絕緣棒不應閃絡或擊穿。微機繼電保護測試儀現代微機繼電保護測試儀可分為兩種形式,一種是采用傳統的OCL功放,體積大,重量在25Kg左右,比較笨重,功放管工作在放大區,時間長了容易損壞,且動態范圍窄,精度不高。另一種是采用開關電源,功放采用數字功放,體積小,重量輕,效率高,是繼電保護測試儀的發展方向。經過測試,絕緣棒不應有放電或燃燒痕跡,也不應加熱。
          如果被測變壓器的電壓電平不符合試驗要求,可以分段進行試驗,最多可分為四個部分,分段試驗電壓為總試驗電壓除以分段數后乘以1.2倍的試驗電壓。變比測試儀如果測試線短路,高低壓接反,會 熔斷保險。保險熔斷后,如果進行測量,再顯示" 正在測量,請等待! "后停住,請關機,更換相同容量的保險,重測。 
          