1. <pre id="itst5"><strong id="itst5"><xmp id="itst5"></xmp></strong></pre>
      1. <pre id="itst5"></pre>
        上海美端電氣

        上海美端電氣有限公司

        SHANG HAI MEIRUI ELECTRICAL CO.,LTD

        021-60778788 13601920788 網站首頁 | 聯系我們 | 手機站

        技術文章

        產品導航

        點擊這里給我發消息

        技術文章


        影響介損測量的因素


        時間:2019-09-04 09:17:03 | 作者:上海美端電氣

        產品概述

         的因素是與介損有關的產品和技術的制造商。電力預防性試驗項目中對

          介質損耗
          試驗要求,電壓等級35 kv及以上、容量8000 kvA及以上的電力變壓器,其介損角正切值(tan,)的測量在電氣設備試驗標準中有明確規定。測試結果必須滿足以下要求:被測繞組的tan值不得大于產品工廠試驗值的130;
          系數
          對介質損耗測量的影響:首先,溫度直接影響介質損耗的測量結果,影響程度隨絕緣材料和設備結構的不同而變化。一般來說,隨著溫度的升高,黃褐色會變大。在測量過程中,在不同溫度下得到的結果應轉換為20℃進行比較。
          受測試電壓的影響:理論上,絕緣性好的黃褐色不會隨著測試電壓的增加而顯著增加,如果存在內部缺陷,則隨著測試電壓的增加,tan值會明顯增加。對于小容量設備(套管、變壓器等),銅對樣品電容的影響是明顯的。耦合電容器等)通過對tan值的測量,可以有效地發現局部集中化和全局分布的缺陷。然而,對于大容量器件,介質損耗的測量只能找出絕緣的整體分布缺陷,因為局部集中缺陷引起的損耗增加只占總損耗的很小一部分。這也是為什么tan不能反映大容量樣品局部集中缺陷的原因,也是大型變壓器除了測量介質損耗外,還需要測量單個套管的tan的原因。
          以下圖顯示了介質損耗角正切值tan溫度轉換系數的換算系數表:分析了
          陶瓷表面阻尼過大的原因,瓷套表面電阻的大小直接影響介損測量的精度。繼電保護校驗儀可對各類型電壓、電流、頻率、功率、阻抗、諧波、差動、同期等繼電器以手動或自動方式進行測試,可模擬各種故障類型進行距離、零序保護裝置定值校驗和保護裝置的整組試驗,可自動掃描微機和數字型變壓器、發變組差動保護比率制動曲線,具備GPS觸發功能 繼電保護微機型測試裝置是保證電力系統安全可靠運行的一種重要測試工具。隨著計算機技術、微電子技術、電力電子技術的飛速發展,應用最新技術成果不斷推出新型高性能微機繼電保護測試裝置是技術進步的必然趨勢。主要是因為表面電阻和體積電阻是平行的。當介質損耗測試儀用于反向連接時,介損tan值會更高。所以在測量前,烘干毛巾、吹風機或遠紅外烘焙表面,也可以使用揮發性液體清洗表面,可以有效地防止曬黑值過高的問題。
          電場干擾,干擾電流和測試電流之間的干擾,使測試結果大于實際值。在這種情況下,應該使用測試電源移位法來測量tan值。建議采用抗干擾介質損耗測試儀或不同頻率的介損測試儀來測量損耗。
          CX接地回路差也會影響其值。變比測試儀如果測試線短路,高低壓接反,會 熔斷保險。保險熔斷后,如果進行測量,再顯示" 正在測量,請等待! "后停住,請關機,更換相同容量的保險,重測。 

        相關產品

        相關文章

        其他相關產品電纜識別儀 | 電纜故障路徑儀 | 電纜故障定點儀 | 電纜故障測試儀 | 帶電電纜識別儀 | 電纜故障測距儀 | 全功能變比測試儀 | 變壓器電壓比測試儀 | 變壓器繞組測試儀 | 變壓器電阻測試儀 | 變壓器空負載測試儀 | 變壓器直流電阻測試儀 | 三相繼電保護測試儀 | 六相繼電保護校驗儀 | 微機繼電保護測試儀 | 全自動繼電保護校驗儀 | SHMD六相繼電保護測試儀 | 2000B微機繼電保護測試儀 |

        收縮
        99RE 这里只有精品